Spookmeldingen, uitzichzelf startende scenes en andere mysterieuze zaken.

Freek-Jan Buijsman
Freek-Jan Buijsman Administrator
June 2017 aangepast in Device algemeen
Soms kunnen er zich binnen een KNX installatie, op het eerste oog, onverklaarbare gebeurtenissen voordoen.
Dit Topic beschrijft een aantal mogelijke oorzaken van het "spoken".

- Groeps/status adressen en waarden komen overeen met een waarde in KNX, bijvoorbeeld een klok of sensor die iedere zoveel tijd een waarde de bus opstuurt. Hierdoor kan een scene "uit zichzelf" starten.

- Gebruik van een IP router/gateway die telegrammen opnieuw stuurt etc. Wanneer dit aan de orde is kan het zijn dat gordijnen of verlichting meerdere keren in en uitschakelen bij het bedienen van de installatie.

- Het "datum en tijd" groepsadres komt overeen met een adres van een scéne of component. / Datum/tijd sturen staat op iedere minuut of een andere interval en het groepsadres komt overeen met een groepsadres in de installatie.
image

ETS Busmonitor kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in waar het verkeer vandaan komt en waar het naar toe gaat. Ook de user logs van de xxter kunnen hier meer inzicht in verschaffen. Hierin kan worden bekeken welke scénes, acties, scripts, planners worden afgeroepen op de xxter.