DPT 5.001 Percentage

Luc Vinck
Luc Vinck Gebruiker, Specialist
Ik gebruik de Intesis KNX interface om een DAIKIN aan te sturen. Voor de FAN speed kan 0, 50% of 100% worden ingesteld. In "componenten" van projecten profiel, gebruik ik het "Dimmer" type om de DPT 5.001 groepsadres van de fan-speed te kunnen aansturen, het status groep adres is de feedback van de fan-speed. In de pagina gebruik ik de regelaar met stappen van 50% en tussen 0 en 100 zodat ik de drie waarden 0, 50% en 100% kan bereiken. Tijdens het gebruik zie ik echter regelmatig 127 ($7F of 50%) en 255 ($FF of 100%) verschijnen, pas na één a twee seconden wordt terug de juiste waarde 0, 50% of 100% getoond. Hoe kan ik die oplossen en is er een native DPT 5.001 element in componenten voorzien.

Reacties

  • Luc Vinck
    Luc Vinck Gebruiker, Specialist


  • Hallo Luc, bedankt voor je vraag.
    Als het sturende groepadres niet als dimmer is ingesteld kan dit de gekke waardes tussendoor veroorzaken. Stel in je project het sturende component als dimmer in, daarmee zorg je ervoor dat het component als DPT 5.001 (scaling) wordt gezien en niet als 5010 (counter pulse) en blijven de gekke waardes hopelijk weg.