Aanwezigheidssimulatie - Project instellingen

De aanwezigheidssimulatie kan worden ingesteld vanuit de projectinstellingen.
Zo kan een tweetal KNX groepsadressen worden gekoppeld aan 2 elementen op de "Instellingen" pagina van het project:
  • Afspelen aan/uit statusgroep
    Opname aan/uit statusgroep

Deze zullen aangeven in welke modus de aanwezigheidssimulatie staat en worden weergegeven in de visualisatie of op een taster-led of display.

Desgewenst kan een KNX groepadres worden aangemaakt als schakelaar in het project -> componentenlijst voor het starten van de simulatie vanuit KNX, bijvoorbeeld gekoppeld aan een taster bij de (voor)deur, een knopje in de xxter visualisatie, of aan de status van het alarmsysteem.
Dit groepadres wordt vervolgens bij de "Actie" in het project als "Component" gekozen, waarbij vervolgens de gewenste waarde van het component kan worden omgezet in de acties "Start afspelen", "Start opnemen" of "Stop" van de aanwezigheidssimulatie.
Bij het starten van afspelen met een "1" en opnemen met een "0" moeten 2 acties worden aangemaakt, 1 voor iedere actie.

Uiteraard kan de de aanwezigheidssimulatie ook worden opgenomen in de xxter scripts.
Gebruik hiervoor het Command SET PRESENCE SIMULATION TO [PLAY/RECORD/STOP]
Het toepassen van scripts wordt elders uitgelegd. De handleiding hiervoor vindt u hier: https://www.xxter.com/support/documentatie/