Aansturing van thermostaten en gewenste en gemeten temperatuurwaarden

Freek-Jan Buijsman
Freek-Jan Buijsman Administrator
January 2020 aangepast in Componenten
Voor xxter kan dit via verschillende routes, afhankelijk van de aansturing.

Bij aansturing van de gewenste waarde in volledige nieuwe gevraagde temperatuurwaarde
dus als gevraagd 20,0 is en op de app naar 20,5 wordt gezet stuurt xxter op 3/2/0 "20,5" in dit voorbeeld
De thermostaat (of logica regeling) gaat dan met de nieuwe waarde regelen.
image
Hiervoor gebruik je in het profiel de volgende elementen:
Het verschuivingscomponent blijft dan leeg.
image

Bij het gebruik van een verschuivingscomponent werkt het als volgt:
Een extra component wordt aangemaakt:
image
en in het profiel:
image
Bij aansturing van de gewenste waarde in verschuiving ten opzichte van de eerdere gewenste waarde.
Dit voorbeeld gaat uit van een comfort temperatuur van 18 graden.
Als gevraagd is 20,0 en op de app naar 20,5 wordt gezet stuurt xxter op 15/7/0 "5" (Dit is het stappen t.o.v. de comfort temperatuur)
De thermostaat (of logica regeling) gaat dan met de nieuwe waarde regelen.

De instelling in de thermostaat bepaalt welke manier van regelen je nodig hebt.