TCP Opdracht Yamaha Versterker

Hallo,

Ik probeer via TCP een Yamaha versterker aan te zetten met de Xxter.

De versterker reageert wel op dit commando buiten Xxter om (met SocketTest)
Helaas lukt mij dit met de Xxter niet.

Dit zijn de instellingen die ik ingesteld heb: (heb de speciale tekens vervangen in ASCII)

Naam: Versterker Woonkamer,IP: 192.168.178.199,Poort: 50000

Naam: Versterker Aan, Opdrachtwaarde: @SYS:PWR=On
Naam: Versterker Aan, Opdrachtwaarde: 0x40SYS0x3aPWR0x3dO0x0d

Zie ik wat over het hoofd? moeten er extra code bij de opdracht waarde specefiek voor de Xxter?
De instellingen in de versterker staan goed net zoals het IP en Poort nummer, aangezien deze ook met SocketTest via windows aangestuurd kan worden.

Ben benieuwd naar een antwoord.
mvg, Wesley

Reacties

  • Beste Wesley,

    Wat je zou kunnen proberen is het volgende: 0x40SYS:PWR=On0x0d
    Mogelijk dat 0x40 aan het begin van de string gewoon als @ kan worden geschreven.
    Ook kan je nog even proberen de kleine letter van "On" te vervangen voor een hoofdletter N.

    Hopelijk gaat het zo werken.

    Vriendelijke groet,

    Freek-Jan
  • Hallo Freek-Jan,

    Bedankt voor uw reactie, het heeft mij weer aangemoedigd om verder met de kwestie te stoeien.
    Ik heb de oplossing gevonden. Het toevoegen van een Carriage Return "0x0d" laat de versterker reageren op mijn commando's.

    @SYS:PWR=On0x0d0x0a is het werkende commando geworden.

    Gr, Wesley
  • Hallo Freek-Jan,


    @SYS:PWR=On0x0d0x0a is het werkende commando geworden.

    Gr, Wesley

    Hallo Wesley,
    Bedankt, ik was hier ook naar op zoek, maar hetzelfde commando werkt bij mij niet op poort 50000, heb je hiervoor nog iets in de versterker aangepast?